Homka
Помогите пожалуйста, где можно найти рекомендации по монтажу воздуховодов класса П -монтаж/сварка, пайка, фланци/, толщина стали, применение / пункт 4.117-б СНиПа 2.04.05- проштудирован/. И второе, есть ли где-то ограничения по длине приточных воздуховодо, мой коллега утверждает , что лучше приточный воздуховод будет работать длиной до 100.м. Подскажите , есть ли у кого-то какая информация. Спасибо за понимание
sds-ektb
Цитата(Homka @ 22.2.2008, 13:19) [snapback]224579[/snapback]
И второе, есть ли где-то ограничения по длине приточных воздуховодо, мой коллега утверждает , что лучше приточный воздуховод будет работать длиной до 100.м. Подскажите , есть ли у кого-то какая информация. Спасибо за понимание


Делайте аэродинамический расчет. При длинной главной магистрали могут возникнуть проблемы с увязками ответвлений.
JJJJ
Толщина сварных в-дов зависит от мастерства сващика, в общем случае не ниже 1мм., а лучше 1,5мм.-легче и быстрее варить. Пайка недопустима для воздуховодов с нормируемым пределом огнестойкости.
ivan-l-ing
Цитата(JJJJ @ 22.2.2008, 14:04) [snapback]224679[/snapback]
Толщина сварных в-дов зависит от мастерства сващика, в общем случае не ниже 1мм., а лучше 1,5мм.-легче и быстрее варить.

newconfus.gif офигеть!

По теме:
почитайте СНИП 3.05.01-85
разделы ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ВОЗДУХОВОДОВ и ВЕНТИЛЯЦИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ ВОЗДУХА